>< < 2011-06-09 17:44:22 | 北京市 其他專業 | 2201查看 9回答
北京定額中電氣線管吊頂支架的計算?
一般吊頂內線管都是通絲拉桿敷設的,現在問題是,吊桿應該單獨計算嗎?如果要,那它的工程量是怎么計算的?那線管是按明敷設還是按暗敷設套定額? (我要的是具有權威的回答)謝謝!
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
最權威的回答是造價管理站的回復,是不是工程結算有爭議呢
2011-06-09 17:49:43
-
答:你這種安裝方式不是定額依據的安裝方式。這與權威沒有什么關系,你的安裝方式與定額不同是明擺著的。應該套用明裝,但有一個問題是,甲方是否認可這種安裝方式,同意這種施工方案,如果是甲方要求這樣施工,輔材消耗應該可以換算,如果并非甲方要求,而是施工方自己這么考慮,那么輔材的換算得不到甲方的認可。
2011-06-09 18:33:35
-
線管是按暗敷設套定額.
2011-06-09 21:26:39
-
這個只能回答你管道應該是明敷設, 吊桿也是要單獨計算的。至于吊桿的工程量沒有什么準確的說法,要不就按實際工程量走。定額中明敷設管道只有管卡,就沒考慮到吊桿這塊。
2011-06-09 17:58:12
-
吊頂內線管都是套明敷設,這條首先是權威性回復;北京2001預算定額和2005房修定額中,都有是這么規定的。因為定額編制年代比較久遠,只考慮了沿結構頂敷設,通絲拉桿敷設雖然多點吊桿和內漲,但這種做法可以節省人工,一桿還能多用(同時安裝多根線管),我沒聽說過誰能把吊桿材料費要回來。
2011-06-09 19:17:56
-
吊頂內配線管是套明敷設定額子目,通絲吊桿要計算工程量的,根據支架間距及支架的長度換算成公斤,套支架的制作與安裝。
2011-06-09 22:38:18
-
一、首先你這種情況肯定是執行電線管明敷設子目的 二、就結算方式來說,要是以定額的結算方式話,你是不可以要吊桿的工程量的,因為定額是按照綜合考慮的,可能是在編制定額的那個年代的施工工藝與現在有所不同,即定額給出的材料你沒有用到,你用到的材料定額卻沒有給出,所以目前最權威的解釋就是,即不刪除沒有用到的材料,也不額外給出你用到的材料(指定額不包含的材料),即所謂的綜合考慮,所以你可以就這方面咨詢一下你們當?shù)卦靸r站。但是定額給出的材料你可以調整材差,即使這部分材料你沒有用到,你也可以按照目前市場價格調整材差。就是不允許刪除或者改變定額材料的數量、含量等參數。 三、要是以清單方式結算的話你可以以定額的框架下,調整定額上相關的材料含量、價格什么的,即你實際用到什么材料,用多少人工,都可以調整,這也體現了08清單規范的競爭性嘛!所以清單結算方式下你就可以要吊桿的工程量了。 希望這些對你有所幫助呀!
2011-06-10 11:42:58
-
山東的定額可以計算這一塊的支架,北京的好像不可以,也沒有規定或者定額解釋說明這一塊。
2011-06-10 13:43:33
-
定額解釋中配管是不包括支吊架的工程量的,需要另計套鐵構件制作安裝子目。具體工程量按圖示或實際進行計算。線管敷設是按照明配管計算的。
2011-06-10 15:59:06
-
請問:北京2001定額中橋架支架是應選擇金屬支架制作、及第5長的子目安裝;還是應選擇電氣工程中第二章
請問:北京2001定額中橋架支架是應選擇金屬支架制作、及第5長的子目安裝;還是應選擇電氣工程中第二章橋架支撐架的相關子目?請知道的老師指導我!謝謝!
-
安裝工程中套支架制作子目后,是否再套刷漆子目?問題補充:北京電氣定額中的支架制作包括油漆材料;給排水定額支架未包括油漆材料。
-
請教: 天棚檢查口在石膏板吊頂中單獨計算費用嗎?(北京2001定額) 別外門套的大芯板基層還要單獨計算費用嗎?(北京2001定額)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看