  • 暗柱鋼筋使用編輯功能和使用參數化圖形算出來的鋼筋量怎么不一樣

    如題:我使用的都是參數化圖形,另一個使用的截面編輯重新編輯鋼筋,包括鋼筋所在的位置都編輯了。算出來的結果誤差在10%左右。到底哪個更準確?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:在軟件里上下全部用截面編輯來定義主筋的位置,計算的結果會準確一點。注意要全部布置好每個主筋的位置。 說實在的軟件在計算暗柱的豎向筋時還是沒有全部考慮到位,例如上下露出的長度就不是按平法要求做的。 是的,建議用截面編輯。就是慢一點。

    2011-06-04 07:42:45 

  • 要是參數化暗柱的形式符合圖紙的參數要求,就不必要進行編輯,編輯時在參數圖不適合圖紙的要求是進行的,如果本來符合要求,在進行編輯后的計算結果,就不一定準確了。

    2011-06-04 07:35:49 

  • 要鷗誤差,但誤差不會那么大的。檢查一下??赡茌斎氲膯栴}。

    2011-06-04 07:35:14 