身邊 2011-06-02 17:03:55 | 河北省 其他專業 | 1803查看 9回答
河北2008定額,計取綜合腳手架后,還能計取哪些腳手架
一、計取綜合腳手架后,還算不算 滿堂基礎腳手架, 躍層洞口腳手架, 電梯井內腳手架 二、安裝工程中, 管道伸縮節是否含在管道安裝中 1、排水管道穿樓板或防火墻時應安裝阻火圈;2、排水管立管周圍應設高出樓板面設計標高10~20mm的阻水圈。 那么支管是不是也要設阻火圈和阻水圈。比如高出地面的洗面盆支管問題補充:腳手架中,局部高度超過3.6米的部分,怎么計算腳手架,哪窗井,躍層洞口,電梯井等部位高度都過3.6米,還有不算建筑面積的設備層,外挑出的裝飾柱等腳手架怎么計算
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納綜合腳手架已包含了工程從開工到竣工所有主體和裝修的腳手架費用,不應該再單獨計算腳手架費用。 安裝工程中,支管(如臉盆短立管)中不應安裝阻火圈。 局部高度超過3.6米的部分,按照超高部分建筑面積乘以0.4系數增加綜合腳手架費用,超高系數按照以下原則 3.6m<層高≤5.0 m 系數0.4 5.0m<層高≤5.8m 系數0.6 5.8m<層高 系數0.8
2011-06-05 11:34:31
-
1.不能計算其他腳手架費用 2.管道伸縮節單獨計算
2011-06-02 17:08:49
-
1.綜合腳手架中已包括了基礎、內外墻砌筑、現澆框架混凝土、現澆混凝土電梯井壁、內外裝飾、地下室墻防水、預制構件安裝及金屬構件安裝等所需的各種腳手架。 08定額說明 另2.按綜合腳手架計算時,有下列情況者,另加相應單項腳手架。 (1)底面積超過4m2或深度1.5m以上的設備基礎。 (2)高度超過1.2m的室內管溝墻。 (3)電梯安裝。 (4)依附斜道。 如果沒有這些 就不在計算別的腳手架
2011-06-03 09:49:17
-
綜合腳手架已包含了新建建筑物從開工到竣工所有的腳手架,不用在單獨計算腳手架費用。 安裝工程中,支管(如臉盆短立管)中不應安裝阻火圈,但可以安裝阻水圈。
2011-06-02 17:57:45
-
第一個問題、河北省08消耗量定額第503頁第一條其中的第2小條是這樣規定的: 按綜合腳手架計算時,有下列情況,另加相應單項腳手架:1、底面積超過4m2或深度1.5m以上的設備基礎;2、高度超過1.2m的室內管溝槽;3、電梯安裝;4、依附斜道。除了上述4項之外,應該是沒有再計算的內容。 第二項:管道伸縮節是應該包含在管道安裝中。
2011-06-03 09:26:09
-
一、計取綜合腳手架后, 不算的有: 滿堂基礎腳手架, 躍層洞口腳手架, 電梯井內腳手架 二、安裝工程中, 管道伸縮節是含在管道安裝中 1、排水管道穿樓板或防火墻時應安裝阻火圈;2、排水管立管周圍應設高出樓板面設計標高10~20mm的阻水圈。 支管是不用設阻火圈和阻水圈。
2011-06-03 16:02:11
-
一、計取綜合腳手架后,還算不算以下的腳手架,要看圖紙,如果基礎砼澆注高度超過1.2米,就要計算滿堂基礎腳手架,電梯井內腳手架是要計算的,它是不包括在綜合腳手架中的。 滿堂基礎腳手架, 躍層洞口腳手架, 電梯井內腳手架 二、安裝工程中, 管道伸縮節是含在管道安裝中的。 1、排水管道穿樓板或防火墻時應安裝阻火圈;2、排水管立管周圍應設高出樓板面設計標高10~20mm的阻水圈。 那么支管可以不用設阻火圈和阻水圈。比如高出地面的洗面盆支管。
2011-06-03 20:48:51
-
1、計算綜合腳手架后,就不再計算其他的腳手架了。 2、安裝中,管道的伸縮節是不含在管道中的,單算。排水管安裝中,高出樓的阻水圈也是不含在管道安裝中的。
2011-06-03 23:12:34
-
記取了綜合腳手架就不能記取別的了,除非你是甲方單獨發包的裝飾或安裝, 伸縮節是單獨套的
2011-06-04 21:13:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看