匿名用戶 2011-06-01 17:05:07 | 北京市 其他專業 | 1774查看 3回答
框剪結構中的和砌體相連的暗柱算剪力墻還是異形柱
框剪結構中的和砌體相連的暗柱算剪力墻還是異形柱?和剪力墻連著的暗柱應該執行剪力墻子目,但和砌體墻連著的暗柱,怎么套定額?和這些暗柱相連的有框架梁,在軟件中和剪力墻相連的暗柱和單獨的暗柱量怎么摘方便?能不能直接從設置那改?因為突種暗柱有可能和剪力墻相連也可能和砌塊墻相連
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,是算剪力墻的不能算異形柱的 只要是暗柱必須按照剪力墻計算,定額明確規定
2011-06-01 17:36:17
-
砌體墻不該有暗柱,砌體墻是構造柱。
2011-06-01 17:40:35
-
剪力墻屬于墻的加強帶,建議你按照當?shù)氐亩~去區分 如:廣東06定額,暗柱和端柱就有1.5m以內和1.5意外的規定.1.5m以內算墻,1.5m意外算柱。 如果定額中沒有明確規定,可以咨詢造價站。 如果是施工單位,暫時先按異形柱去套 如果是甲方,暫時可以按墻去套 但是最好,去咨詢一下造價站
2011-06-01 17:45:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看