  • 原來是14的鋼筋是綁扎,現改成電渣壓力焊,多了5000個接頭,但鋼筋總量少了13T

    用GGJ2009計算鋼筋,原來是14的鋼筋是綁扎,現改成電渣壓力焊,多了5000個接頭,但鋼筋總量少了13T,手算鋼筋減少5000*0.00121*51*d=4.32T,為什么?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好 綁扎改為電渣壓力焊 鋼筋總量會減少 但不能少那么多啊 你檢查一下看卡

    2011-05-31 21:54:33 

  • 首先電渣壓力焊是適用于柱的縱筋,你不會把梁也同是設置了吧,至于鋼筋兩者相差這么多原因可能是多方面的。

    2011-05-31 21:55:27 

  • 你好:原來14的鋼筋采用焊接后,不光是14的主筋少了,箍筋也會少好多的,你可以查看一下,采用綁扎時箍筋的間距在2.3倍的搭接長度范圍內是5*14的間距。少的箍筋的量比少的主筋的量還要多。

    手算

    2011-05-31 22:13:10 

  • 你把綁扎改成了電渣壓力焊,綁扎中搭接的量全部去掉了,增加了接頭的量,鋼筋當然會少了。

    2011-05-31 22:47:24 

  • 1、一般情況是電渣壓力焊只能用于豎向構件,一般暗柱比較常用 2、當綁扎接頭改為電渣壓力焊時,除主筋減少外,綁扎長度箍筋5D加密也會減少 3、要注意一點,要根據當?shù)囟~規定的計算規則進行計算,比如,北京定額規定,當采用電渣壓力焊時,鋼筋按綁扎接頭計算,電渣壓力焊所發生的費用不再進行計算

    2011-06-01 08:15:13 

  • 電渣壓力焊一般只能用于豎向連接,把綁扎改為電渣壓力焊,手工和軟件算的減少量應該相等,再仔細看看,是不是手工算錯了

    2011-06-01 11:02:39 

  • 用GGJ2009計算鋼筋,原來是14的鋼筋是綁扎,現改成電渣壓力焊,多了5000個接頭,但鋼筋總量少了13T,手算鋼筋減少5000*0.00121*51*d=4.32T,為什么? 你原來是14的鋼筋是綁扎,現改成電渣壓力焊,接頭當然是多了,鋼筋量肯定是少了,因為搭接是要計算箍筋加密和14的鋼筋搭接長度,焊接這一部分的量都沒有了,你手工計算的5000*0.00121*51*d=4.32T這個量是只計算了14的搭接長度量,箍筋加密你沒有算,所以與你軟件的13t當然對不上,軟件只要你輸入信息不錯計算是對的。

    2011-06-01 14:02:51 