  • 我是新手,看不懂安裝的配電圖,請教您幾個問題

    ndm2-160/3p /25a+mx cfw-2a-350a/s是什么東西,代表什么意思,是說是母線么?在定額里面的單位是跨/三相,這個怎么計算? 還有電力電纜yjv-1-1x25+4x50 sc80-wc是代表什么 NH-YJV-10-5*16呢
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、跨在箱子里的長度詳看定額本,大概是1至1.5米左右 2、YJV即:銅芯電力電纜1*.25就是電纜其中一根芯是一根25平方毫米的,+4*50就是四根50平方毫米的芯!SC80是公稱直徑80的焊接鋼管!WC是沿墻暗敷設! 3、NH是耐火的意思!10我就不知道了!5*16就是五根十六平方的線芯!