qianfei 2014-08-07 16:10:32 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2988查看 3回答
關于管內預留引線是否需要另計的問題
套用定額情況如下: 1、埋管施工單位和管內穿電線單位分開,要求埋管單位在管內預留鍍鋅鐵絲 2、套用“半硬質塑料管磚、混凝土結構暗配 公稱直徑(15mm以內)”及類似定額,均包含了穿引線內容,且工料機均包含了鍍鋅低碳鋼絲1.2-2.2,如圖。 3、定額子目內包含的鍍鋅低碳鋼絲1.2-2.2是否與管內要求預留的鍍鋅鐵絲是同樣的作用?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納????? 套用定額情況如下: 1、埋管施工單位和管內穿電線單位分開,要求埋管單位在管內預留鍍鋅鐵絲 2、套用“半硬質塑料管磚、混凝土結構暗配 公稱直徑(15mm以內)”及類似定額,均包含了穿引線內容,且工料機均包含了鍍鋅低碳鋼絲1.2-2.2,如圖。 3、定額子目內包含的鍍鋅低碳鋼絲1.2-2.2 是與管內要求預留的鍍鋅鐵絲是起同樣的作用的。
??? 關于管內預留引線是不需要另計的,根據計算,鍍鋅低碳鋼絲的含量是不夠的,定額是綜合測算的,如果確實不夠,可以辦理現場簽證。
2014-08-08 16:26:50
-
定額子目的鐵絲材料含量,它就是在管內預先放置,作用就是引電源線。
2014-08-07 16:23:17
-
定額是同一個子目并其穿線所用材料是綜合的,而埋管及穿線不同單位,只能雙方協商解決,看如何合理分配(主要是人工,因材料定額已可分開)
2014-08-08 17:14:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看