    北京01定額電氣工程中,穿管的時候,金屬支架每米多少kg? 在穿線工程中,接線盒內的線的預留長度能不能算?和燈具安裝定額里面的長度有沒有關系?請把問題逐個說清楚,謝謝!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.要看具體管徑(明敷或暗敷) 2.接線盒內的線的預留長度不能算,定額中已經考慮了 3.燈具里考慮的是燈具預留的長度

    2011-05-26 14:42:50 

  • 1.電氣管道敷設時:暗配管不計算支架;明配管距墻(或頂板)距離10公分,采用管卡子固定時,不計算支架,定額子目內已經包含管卡子了。如果距墻距離超過10公分,無法用管卡子敷設,采用支吊架敷設時,計算支吊架。(按支吊架的長度,施工規范中支架的間距計算支架的重量)。 2.接線盒內預留的電線,體現在開關、插座、燈具的定額子目里面。不能另外計算(除非預留了線,而不裝開關、插座、燈具)。 3.各種燈具含的預留電氣數量不一樣,有吊頂的多一?。一般不另外計算了?/div>