匿名用戶 2011-05-25 11:46:27 | 北京市 其他專業 | 987查看 5回答
梁鋼筋識圖問題
1,下圖中的在主梁與次梁相交的位置,兩邊各畫的3根紅線應該是箍筋加密還是次梁加筋? 2,第4項,“為注明處,附加吊筋2C14“應該怎么理解?是所有的主次梁都要加吊筋嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,下圖中的在主梁與次梁相交的位置,兩邊各畫的3根紅線應該是箍筋加密還是次梁加筋?:次梁加筋 2,第4項,“為注明處,附加吊筋2C14“應該怎么理解?是所有的主次梁都要加吊筋嗎?:是的,注明的按標注的輸入,未注明的按2C14輸入 是的,一般情況下是每側3根,這種情況讓設計確認
2011-05-25 12:10:41
-
第4項,“為注明處,附加吊筋2C14“應該怎么理解?是所有的主次梁都要加吊筋嗎? 只要沒注明,主梁與次梁交接處必須加吊筋 下圖中的在主梁與次梁相交的位置,兩邊各畫的3根紅線應該是箍筋加密還是次梁加筋? 你的截圖第二條說的應該是這個吧
2011-05-25 11:50:52
-
1、是次梁加筋 2、就是沒有注明吊筋直徑的,但畫出吊筋的都按照2C14布置。
2011-05-25 11:50:57
-
紅色的那個是次梁加筋每邊3根,你工程設置里面設置成次梁加筋為6,未注明處附加吊筋為2C14,也就是說在沒有說明的有次梁吊筋的地方都設置2根14的三級鋼
2011-05-25 11:53:39
-
紅線為次梁加筋
2011-05-25 13:31:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看