匿名用戶 2011-05-20 11:28:44 | 廣東省 其他專業 | 1094查看 6回答
有關保護層的問題
請教各位,承臺底筋至樁頂面的保護層為多少,請注意,是樁頂面,參照哪本圖集?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎保護層一般是40mm。沒有墊層時是70mm。
2011-05-20 11:36:58
-
你好:承臺底筋的保護層最小是50。樁頂也要看一下上面是有沒什么構件,如果是在基礎內,就是同基礎的面筋保護層。
2011-05-20 11:38:29
-
多數施工時都做得很厚,50-120mm都可以
2011-05-20 11:44:30
-
首先,要看工程樁進入樁承臺內多少,大多設計值為70mm或者100mm。再者,看一下設計的保護層厚度是多少。如果沒有設計或者設計值小于樁進入樁承臺長度,那么就以樁進入樁承臺內長度為樁承臺底板鋼筋的保護層厚度。
2011-05-20 14:10:06
-
看看那結施總說明....
2011-05-20 15:45:36
-
我覺得是承臺底筋直接架在樁頂,兩者之間不需要保護層。
2011-05-21 21:17:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看