方向 2011-05-20 09:01:32 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 3回答
結構抗震等級問題
我現在手上的工程,占地面積約為15000m2,正負0以下為全地下室(二層),正負0以上為8棟高樓,請問在考慮工程抗震等級時是否需要將地下室的高度考慮到每一棟高樓的屋檐高度中,比如其中一棟正負0以上檐高位74米,但是地下室高位11m,和在一起高度為85米,按照軟件默認為一級抗震,但是如果不考慮地下室高度則為二級抗震。請問應該是怎么處理的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,建筑物的高度是從室外地坪 到檐口得高度 我看到你的圖紙都有抗震等級的,如果圖紙有抗震等級 根據圖紙抗震等級是正確的
2011-05-20 09:04:51
-
檐口高度是指設計室外地坪直檐口屋面板結構板上面的垂直距離,和地下室的高度沒有關系,抗震等級你可以手工設置
2011-05-20 09:10:24
-
各層的構件抗震等可以分別設置。按圖紙設計即可。
2011-05-21 07:37:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看