歲月無聲 2013-10-25 10:39:17 | 河北省 安裝算量GQI | 1139查看 5回答
消防電共管管道識別問題
這個報警總線是一根 和 控制線 公管,,但是控制線上是4根線啊 用電纜導管,還是電線導管???問題補充:問題是報警總線一根穿JDG16的管子和這個控制線 JDG25的 重合了 就一條線。。要識別2次嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、NHRVS-4*1.5雖然是電線,但是是多芯軟導線,應該按根計算,而不是按長度乘以芯數計算線長,因此在廣聯達算量文件中應該在電纜導管中計算;
2、問題是報警總線一根穿JDG16的管子和這個控制線 JDG25的 重合了 就一條線。。要識別2次嗎這一點你理解有誤,圖紙也不會共管畫的,消火栓報警按鈕需要控制線和信號線,但是信號線一般就近從探測器引過來即可,不會像你描述的那樣共管,更不能存在識別兩次的情況;建議對照平面圖看一下。
2013-10-25 16:49:36
-
識別后修改配線的屬性即可
2013-10-25 21:47:13
-
用電線導管設置屬性,線為NHRVS-4*1.5的,計算匯總的線為單線的量
2013-10-25 10:42:50
-
您好,RVS是4芯,計算時按照一根線計算就可以。穿25的管子。
2013-10-25 11:05:07
-
你好:NHRVS-4*1.5按電纜導管識別即可。16和25的管必須識別兩次。
2013-10-25 11:59:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看