lugang0911 2011-05-17 14:21:27 | 廣東省 其他專業 | 1181查看 1回答
關于鋼筋2009中剪力墻與柱連接的端部鋼筋加強的畫法
1、剪力墻與框架柱連接的端部縱向鋼筋加強,且加密區有箍筋形式的拉鉤,這樣的鋼筋應如何處理? 2、當同一承臺有兩個不同的標高時,承臺應如何定義? 3、在定義樁承臺時,當設計承臺為有雙向單層底筋及側邊的豎向鋼筋與水平鋼筋時應選用哪種形式的承臺配筋(板式、環式、梁式)?如何編輯圖形參數? 4、當建筑物為多層時,每層梁(或板)圖導入后會與已經畫好的構件不重合,這種問題應如何處理才是正確? 請您在回答時注明軟件操作步驟,謝謝!問題補充:如將剪力墻加密區定義為暗柱,那么在畫墻頂連梁時,是否只需在定義支座是刪除暗柱所在位置的支座即可?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、剪力墻與框架柱連接的端部縱向鋼筋加強,且加密區有箍筋形式的拉鉤,這樣的鋼筋應如何處理? 暗柱——新建——新建參數化暗柱——選擇參數化類型中的“一字形”中的“一字形-1”——輸入各屬性值——確定。 2、當同一承臺有兩個不同的標高時,承臺應如何定義? 一般可以采用按不同標高定義兩個承臺再進行畫圖 3、在定義樁承臺時,當設計承臺為有雙向單層底筋及側邊的豎向鋼筋與水平鋼筋時應選用哪種形式的承臺配筋(板式、環式、梁式)?如何編輯圖形參數? 請見圖示 4、當建筑物為多層時,每層梁(或板)圖導入后會與已經畫好的構件不重合,這種問題應如何處理才是正確? A、如果已經導入了構件:在繪圖界面中點擊“工具”——設置原點——在繪圖界面中指定新原點位置。 B、如果只是導入了圖形文件而還未導入構件:點擊“定位CAD圖”——左鍵確定CAD圖基準點——左鍵確定定位點。
2011-05-17 15:11:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看