匿名用戶 2011-05-17 11:10:31 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3783查看 2回答
工業管道套定額
連接罩式爐設備基礎之間埋設的管道除了套第6冊的工業管道定額,是不是還應該套第6冊的管道壓力試驗、管道系統吹掃、系統清洗定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的。六冊的管道壓力試驗、管道系統吹掃、系統清洗定額需要再套一遍。管道的安裝定額不包括這些內容。這是與8冊的內容不一樣的地方。
2011-05-17 11:13:28
-
連接罩式爐設備基礎之間埋設的管道除了套第6冊的工業管道定額,應該是要套第6冊的管道壓力試驗、管道系統吹掃、系統清洗定額的。
2011-05-17 11:14:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看