匿名用戶 2011-05-17 07:48:50 | 河北省 其他專業 | 1092查看 6回答
專業造價問題
河北定額中: 1.塔吊基礎鋪設費計算過后,塔吊基礎是否可以再按設備基礎進行計算。如果安裝了塔吊施工,垂直運輸費應該扣減嗎? 2.圈梁、現澆過梁、構造柱可以計算模板措施中的超高嗎? 3.柱、梁、板的模板超高費用指的是以室內地坪算起3.6m,還是從柱子生根處算起。我現在做了一個單層廠房,基礎深度-2.5m,基礎類型為條形基礎加獨立基礎,室外地坪-1.2m,層高是9.0m,請問柱、梁、板分別可以計算幾個超高? 4.構造柱的模板套哪個子目? 5.有梁板中梁和板分別套用哪個子母?(屋面板無坡度) 6.如施工實際使用卷揚機搞垂直運輸,卷揚機的進出場費用是否計算? 請詳細指教,謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.塔吊基礎鋪設費計算過后,塔吊基礎是否不能再按設備基礎進行計算。如果安裝了塔吊施工,垂直運輸費不應該扣減 2.圈梁、現澆過梁、構造柱不能記取超高 3.梁、板的模板超高費用記取全部面積,柱子超高記取3.6米以上部分模板面積,增加6個超高層 4.構造柱的模板套矩形柱模板。 5.梁套單梁連續梁,板套平板。 6.卷揚機不記取進出場費用,此費用含在臺班費中
2011-05-17 11:56:16
-
1、有塔吊基礎定額,塔吊基礎與垂直運輸費沒有關系。 2、應該可以計算。 3、從室外地坪算起。 4、有配套的子目。 5、有梁板中梁和板是共同的子目。 6、卷揚機不屬于特大型機械,所以沒有單獨的進退場費子目。
2011-05-17 08:03:51
-
1、不行! 2、不計算。 3、從地坪算起。 4、專用的構造柱子目。 5、就是有梁板子目。 6、不計算。
2011-05-17 07:52:34
-
1.塔吊基礎鋪設費計算過后,塔吊基礎是否可以再按設備基礎進行計算。如果安裝了塔吊施工,垂直運輸費應該扣減嗎?答:不可以,不扣減。 2.圈梁、現澆過梁、構造柱可以計算模板措施中的超高嗎?答:如果超高可以計算。 3.柱、梁、板的模板超高費用指的是以室內地坪算起3.6m,還是從柱子生根處算起。我現在做了一個單層廠房,基礎深度-2.5m,基礎類型為條形基礎加獨立基礎,室外地坪-1.2m,層高是9.0m,請問柱、梁、板分別可以計算幾個超高?答:從室內地坪處算起,柱、梁、板分別可以計算幾個超高軟件可以直接分析出來。 4.構造柱的模板套哪個子目?答:矩形柱模板。 5.有梁板中梁和板分別套用哪個子母?(屋面板無坡度)答:梁套單梁連續梁,板套有梁板。 6.如施工實際使用卷揚機搞垂直運輸,卷揚機的進出場費用是否計算?答:不計算。
2011-05-17 08:13:23
-
03定額: 1、不能在計算、、不扣減; 2、不計算; 3、是從室內地面+-0.00~9米。6個超高層 4、構造柱套矩形柱模板定額子目。 5、梁套單梁連續梁、板套平板定額子目。 6、不計算。
2011-05-17 08:20:02
-
1、塔吊基礎可以選用定額計算,也可以根據實際向甲方簽證,但不能重復,塔吊對垂運費沒有影響,砼泵送對垂運費有一定影響 2、圈梁、過梁、構造柱的模板應該計算超高費, 3、超高費從室內地坪開始計算,因為在進行上部施工時,基礎部分應該完工,及應該進行基礎回填和房心回填,實際施工可能有些現場可能沒有進行回填就開始升高,這只是現場采用的工序或施工的順序不同,不應該影響超高的計量。梁板柱應該記取6個超高 4、構造柱套異形柱、構造柱的字母 5、梁可以套單梁,板套平板 6、卷揚機的運輸和使用費用已經在定額里綜合考慮了,所以不單獨要費用。
2011-05-17 08:29:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看