構造柱問題
磚混結構中,構造柱遇圈梁如果不加密該怎么設置?我已經在節點設置中設置好了不加密,可在計算的時候仍然加密,這是怎么回事???另外,構造柱到頂層以后跟女兒墻是連通的,我想讓頂層主筋直接就夠長,該如何設置啊,軟件中是這樣算的,頂層鋼筋錨固,女兒墻鋼筋在下邊沒錨固,只有在壓頂處有錨固。請高手們指教??!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
構造柱遇圈梁如果不加密該怎么設置?---在構造柱箍筋欄輸入非加密區的間距。構造柱到頂層以后跟女兒墻是連通的,想讓頂層主筋直接就夠長,在女兒墻上布置構造柱。軟件中是這樣算的,頂層鋼筋錨固,女兒墻鋼筋在下邊沒錨固,只有在壓頂處有錨固。---你可以在計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調整,然后鎖定,再匯總計算。 A6@200箍筋欄輸的是這個應該。
2011-05-16 10:54:07
-
1、磚混結構柱箍筋在節點核心區域是貫通設置的,而計算設置中此項針對框架而言的。 2、調整構造柱標高到壓頂上皮。
2011-05-16 10:57:10
-
在鋼筋三維里修改。
2011-05-16 10:47:17
-
1 首先需要明確 磚混結構中的構造柱與框架 框剪結構中的構造柱的含義性能不同 2 磚混結構 構造柱從生根部位的頂面(基礎頂面)通長算至樓層頂 而框架結構中的構造柱屬于砌體加強部分 屬于二次結構 高度從生根部位(梁 墻)算是本層的頂梁底面 3 你現在做的是磚混結構 那么在計算設置中需要做修改調整 如圖 4 構造柱如果直通屋面女兒墻頂 那么構造就布置到女兒墻頂面 正常圖集要求構造柱的縱筋是需要伸入女兒墻壓頂一個錨固指 另外需要注意 這個節點是構造節點 不是錨固節點
2011-05-16 11:15:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看