  • 基礎鋼筋的設置

    基礎鋼筋邊長超過2500時,鋼筋長度為0.9*邊長。但實際施工中基礎四周的鋼筋是需要全長下料的,軟件對此好象無法進行設置,這樣鋼筋是少算了,是這樣嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這里計算設置里,基礎設置中,可以修改為基礎寬-2*保護層的 按0.9倍邊長計算,在計算匯總后的編輯鋼筋表中,增加四根最外邊鋼筋的長度,相應減少中間鋼筋的根數 這里的0.9倍的邊長不是任何時候都可以減的,在獨立基礎為非對稱基礎形式的時候部分邊長是不能減短的,圖集06G101-6第47頁。

    施工中

    2011-05-15 22:38:08 

  • 你好,為什么要全長下料,按照圖集規范要求0。9乘以邊長即可滿足要求,就算軟件能設置,甲方及審計也 不會給你

    2011-05-15 22:30:53 

  • 這個是可以設置,你可以根據圖紙設計要求修改設置的。如下圖 請看圖,像這個基礎就可以選擇“四周鋼筋:邊長-2*bhc,,其余鋼筋:0.9*邊長”。 你根據圖紙設置就可以了。

    實際施工

    答疑解惑

    2011-05-15 22:43:56 