細心聆聽 2011-05-14 14:10:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 393查看 6回答
梁配筋的問題
梁箍筋為A8100/200,梁端1/3跨度內間距為100,跨中1/3跨度內間距為200,箍筋間距這要如何設置?麻煩具體說明一下
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你對箍筋的間距理解好象不對,如果是2級抗震,箍筋的加密區是梁高的1.5倍,如果是1級抗震,箍筋的加密區是梁高的2倍。
2011-05-14 14:13:35
-
在梁的屬性里直接輸入
2011-05-14 14:57:04
-
你好,在梁的屬性里直接輸入即可,軟件會自動計算的
2011-05-14 14:16:54
-
在原位標注的箍筋欄里輸入A8100/200,加密區比一般加密區的箍筋多出來的,可以加到非加密區。如非加密區原來是200,可能變成175.
2011-05-14 14:17:02
-
加密區長度是根據抗震等級來的,1級是2倍梁≥500、2-4級是1.5倍梁高≥500。按計算設置默認值就好。
2011-05-14 15:06:48
-
直接在梁箍筋欄里輸入:A8100/200 即可。軟件自動計算加密區和非加密區箍筋根數。
2011-05-14 14:49:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看