女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防電里的防火閥問題

    請問專家: 在消防電里,70度防火閥和280度防火閥要通過總線控制嗎?安裝位置在什么地方?若要算連接到防火閥的總線量應如何算它的垂直量?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    要用模塊控制他們! 1、70度防火閥有兩種,一種用輸入模塊,一種用控制模塊 2、280底防火閥也有兩種,同上! 管量計算方法:是從回路上先到輸入模塊用兩顆總線,控制模塊是四顆(兩總線和24V兩顆線)!然后從模塊到防火閥接線要參照,報警設備產品樣本了!垂直管線量:1.5米差不多(金屬軟管的長度,線再自己算)

    2011-05-13 10:59:45 

  • 70度防火閥和280度防火閥要通過總線控制嗎? 70度一般是反饋型號,280度一般有輸入和輸出信號。 防火閥一般在風管的穿墻、穿板及防火分區是都要設置。

    2011-05-13 13:51:04 