匿名用戶 2011-05-10 16:07:07 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 13回答
剪力墻結構中,板鋼筋的計算?
剪力墻結構中,同一塊板出現與剪力墻、暗柱、框架梁為支座,布置板底部受力筋時,出現同一方向受力筋有幾個不同長度,怎么辦?問題補充:我感覺是軟件未識別暗柱為支座,怎么處理?
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定義板受力筋布置,軟件會自動計算各自的鋼筋的。
2011-05-10 16:15:22
-
剪力墻結構中,同一塊板出現與剪力墻、暗柱、框架梁為支座,布置板底部受力筋時,出現同一方向受力筋有幾個不同長度,怎么辦? 只要按圖紙輸入正確, 板的支座不同,鋼筋長度肯定不一樣
2011-05-10 16:33:09
-
做預算案軟件計算即可。
2011-05-10 16:17:19
-
剪力墻結構中,同一塊板出現與剪力墻、暗柱、框架梁為支座,布置板底部受力筋時,出現同一方向受力筋有幾個不同長度,受力筋布置在板上,軟件計算就是正確的,軟件就是按平法圖集的錨固長度計算的。
2011-05-10 17:25:55
-
軟件計算默認的板底筋計算在支座的長度是取支座寬的一半和5d的最大值。 板凈跨不同(非是矩形板),支座寬度不同都會導致板底筋的長度不同。 板的支座有剪力墻、梁、柱等。
2011-05-10 17:37:13
-
直接輸入,軟件會自動計算
2011-05-10 18:09:47
-
板的鋼筋,伸入支座只要錨固夠長,就可以了,支座不同,錨固長度是不會一樣的,不用管它。
2011-05-10 21:27:12
-
按照正常的畫法處理,軟件會自動判斷布筋長度的,如過還是不放心,你可以選擇查看布筋范圍來查看一下,如果是最新版本的鋼筋軟件,你可以三維看一下,這樣心里就有底了
2011-05-10 23:40:07
-
應該是你的板繪制的位置不準確,邊上有部分是凸出來的,總之不是一塊正方形的板。你檢查一下,要不然受力筋不會出現這種情況。是在找不到那你把板刪了,重新繪制,再匯總看看。
2011-05-10 23:00:24
-
剪力墻結構中,板鋼筋的計算? 剪力墻結構中,同一塊板出現與剪力墻、暗柱、框架梁為支座,布置板底部受力筋時,出現同一方向受力筋有幾個不同長度,怎么辦? 我的回答:板鋼筋跟梁,柱,墻的錨固長度應該都一樣的,要是不一樣,你得檢查下你的板畫圖有沒問題,有時會有板碎片。另外鋼筋布置有沒出現歪歪歪斜斜的現象保護層厚度是否一樣等等,或者在其它地方再畫一塊板,再布置上同樣的鋼筋,看計算結果是否一致。 (以上幾條驗證方法應該能幫到你的。) (祝你工作順利)
2011-05-11 10:40:16
-
肯定是墻里有暗柱,或扶墻柱。
2011-05-11 10:50:19
-
1.你看下的屬性設置里面有沒有修改。 2.你是不是把支座內邊線,外邊線設置了,只有這樣鋼筋的長度才會不一樣。
2011-05-11 11:42:29
-
暗柱不作為板支座,剪力墻和框架梁作為板的支座,因板底筋錨長為≥1/2支座寬且≥5d,所以當墻、梁寬度不同時底筋的總長也就不一樣了,只要畫圖正確就不會有問題。
2011-05-11 12:11:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看