-
136****0917 2011-05-07 22:10:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2334查看 3回答
梁下部鋼筋中間支座如何計算?
03G101 P54中標明了梁下部鋼筋中間支座的形式,我想請問一下這個形式是屬于錨固還是搭接,因為在四川省清單計價定額中是包含了鋼筋的連接用量的,如果為搭接,則不需要重復計量,直接拉通計算就行了,如果為錨固,則需分段計算。且,在廣聯達實際操作中,連續跨梁(長度超過鋼筋定尺長度),若設計圖紙只標注了集中標注,未標注原位標注,是根據設計圖紙來標,還是考慮鋼筋的定尺長度,用原位標注來標識。若設計圖紙沒有標注集中標注,但每跨的原位標注又是一樣的,是否又可以直接用集中標注來標識。計算結果是不一樣的,就是不知道哪種正確。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,圖集中所說的就是在支座中錨固 圖紙中集中標注與梁下部鋼筋每跨原位標注都沒有錯, 只是這個部位鋼筋對于施工方來說也是很矛盾的,以下摘自陳教授答疑里面的: 1、抗震框架梁的下部縱筋的連接是一個難題,在于“連接點”很難確定:不能在支座內連接,也不能在跨內連接。所以,抗震框架梁的下部縱筋還是以“在每跨支座處錨固”為好。 2、或者是“在滿足定尺長度的前提下,相鄰兩跨的下部縱筋作貫通處理”。(抗震框架梁的下部縱筋) 3、對于非抗震框架梁的下部縱筋,可以在跨內靠近支座的1/3跨度范圍內連接,所以做成“通長筋”是可行的。 因此,設計圖紙若標明梁下部每跨鋼筋,側可以作為明確梁下部鋼筋在支座內錨固的依據。 也不是說完全不能連接, 搭接同時意味著有截斷點,《混規》GB50010-2002第10.2.3條有明確規定(執行時應注意規范用語的“宜”字)。規范對梁下部縱筋的搭接未做限定,根據混凝土結構基本理論,下部鋼筋搭接時,一要避開彎矩最大的跨中1/3范圍,二要避開梁端箍筋加密區,三要控制搭接鋼筋的比例。 軟件中,梁計算設置中有個梁下部鋼筋遇支座斷開的設置,可以調整
2011-05-07 22:55:03
-
你好,五十四頁的形式是錨固的形式,圖紙中沒有集中標注,必須分段在原位標注進行標注,不可以直接用集中標注識別
2011-05-07 22:13:21
-
1 梁下部鋼筋在支座處是錨固 不是搭接 軟件對梁集中標注的下部通長筋是采用貫通計算 考慮鋼筋定尺長度 計算搭接 而原位標注的鋼筋采用分跨錨固的形式 2 只要沒在集中標注說明的信息 都不能在集中標注中輸入 原位標注的信息就在原位標注輸入 二者定義不同 計算方式也不同
2011-05-07 22:54:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看