吹吹風 2011-05-03 08:33:19 | 廣西壯族自治區(qū) 土建算量GCL2013 | 685查看 2回答
后澆帶在GCL2008-1688版本中存在的問題
后澆帶在GCL2008-1688版本中存在如下問題:例如:做一層地下室的后澆帶,地下室板如有高低差,在畫地下室后澆帶時,低過層高的板會顯示出后澆帶,并計算砼工程量等,而高過層高如500mm的板,后澆帶畫上去不計算砼工程量,這如何解決,是不是只能用表格算法了,如后澆帶有很多梁,那表格算不是很麻煩。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以根據(jù)標高不同分別打斷 分別進行繪制 是比較難處理,只能手算了
2011-05-03 08:35:17
-
這是uzai本層中布置的后澆帶,超出層高就出界了,所以不計算。 在表格輸入中直接列式計算要快的多。
2011-05-03 08:35:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看