女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 植筋問題該不該算

    我現在手上的工程,建筑面積大約12萬m2,目前進入結算階段,由于我是剛入職來接手這個項目的結算,結算施工當報的構造柱位置及門窗過梁、砌筑拉結筋等部位都需要植筋,但是在此前施工過程中并未涉及到相關植筋單價及數量的簽證、也沒有相關我方要求或是認可施工方采用植筋施工方法施工的文件,請問我在結算的時候能否不予理會植筋問題,我個人理解,植筋工藝在云南定額中并未提到相關子目,而此前通常采用的是預留插筋方式,所以我認為不應理會,請問究竟該如何處理。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、如果沒簽證,可以不計取; 2、為了做到以理服人,你可以看一下實際施工,看他的施工是怎樣的,為什么要植筋; 3、一般新樓是不用植筋的,只有后期改造的活需要植筋來與原結構相連;

    2011-04-27 20:31:02 

  • 你好,植筋不應該算的,規范要求中沒有植筋這個規范,圖集中的墻體拉結筋都是從柱或構柱中預留出來的,植筋是施工單位為了施工方便采取的一種新技術措施,有的地方建筑管理站明令禁止植筋的,因為植筋植不好容易出質量問題。

    2011-04-27 20:43:42 

  • 一般情況下我認為不用計算,你算一下一個構件鋼筋在預留時要多長鋼筋,而植筋只有10D,在鋼筋量重上,植筋就會少很多,鋼筋上就會有很大損失。不要算植筋

    2011-04-27 20:45:33 

  • 這種問題屬于砌體加筋,是要計算的,你可以把植筋長度10d改為圖紙給出的長度,軟件已經可以實現了,在以前的理論計算中好像是0.8kg/平方(安建筑面積計算加筋的)

    2011-04-28 14:41:23 

  • 砼柱、墻預留砌筑拉結筋時對模板及施工進度有影響,現一般用植筋,即減少模板的損耗又提高了施工進度,但應該進行抗拔抗折試驗,最好在施工組織設計或工程簽證里有所說明,不然就只能按預留筋計算了,預留筋鋼筋量多些,而用植筋需套《植筋定額》費用多些。

    2011-04-28 10:31:31 