131****6156 2011-04-27 11:16:39 | 北京市 其他專業 | 1438查看 2回答
山東利用底板鋼筋做接地極套哪個定額?
我翻了翻山東的防雷接地那章的定額,沒有利用底板鋼筋做接地極的定額,那應該套用哪個呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工程設計中確實有采用基礎梁、板的焊接做接地極的情況,根據山東省建設廳2006.10發布的《山東省安裝工程計價依據綜合解釋》p11,第12條規定: 利用基礎鋼筋做接地裝置應按設計要求的焊接點“處”執行2-897“柱主筋與圈梁焊接”定額子目。以基礎鋼筋做接地,其接地電阻測試按“獨立接地裝置”調試定額執行。
2011-04-27 17:08:44
-
不能利用底板鋼筋做接地極的,可以做接地網。
2011-04-27 11:22:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看