  • 請教您一下連梁不論多高都應設置側面腰筋嗎,也就是剪力墻通過的水平筋

    連梁高度不論是否大于或小于450都應有剪力墻的水平筋通過,所以如果設計沒有注明的話,即使是300高的連梁都有腰筋嗎;這個腹板高度大于450的規范只適用于框架梁對嗎?我問過這個問題,回答的五花八門,怎么說的都有,我不知道哪個正確?對于這個問題我很困惑,您給我詳細說一下好嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    此問題你詳見03G101 P51頁 1.首先 連梁的性質與框架梁不同 連梁的高度無論多高 主要圖紙未注明連梁側面縱筋的情況下 剪力墻的水平筋都是貫通連梁設置的 (腰筋就是側面縱筋) 2.腹板高度大于450是對框架梁側面縱筋設置的要求 詳見03G101P63頁