匿名用戶 2011-04-23 10:06:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1780查看 2回答
梁鋼筋計算錯誤
我是完全按照設計圖紙輸入的,但是軟件計算的中間跨的支座負筋不對。中間跨的 4b25 2/2應該是彎錨入L型剪力墻,在第二跨的面筋應該只有2根通長鋼筋2b25,可軟件拉通算了。關于這點,不知道是我的理解有誤還是軟件計算錯誤還是該怎么樣?另外的軟件輸入應該是怎么輸進去?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納4b25 2/2不是彎錨入L型剪力墻。(能直錨的就不必彎錨);在第二跨的面筋應該只有2根通長鋼筋2b25,可軟件拉通算了--這與你的輸入有關。 中間支座負筋相連處應該是拉通的,因為中間跨比較小,按照要求計算后就是拉通的;
2011-04-23 10:11:22
-
你好;從你輸入的鋼筋信息中看到,軟件計算是對的,中間支座負筋相連處應該是拉通的,因為中間跨比較小,按照要求計算后就是拉通的;
2011-04-23 10:16:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看