匿名用戶 2011-04-23 09:07:30 | 云南省 其他專業 | 1258查看 13回答
大梁鋼筋配筋
現承包一個工業建筑,該建筑在第二層有軌道橋機,軌道梁為混凝土大梁,大梁面筋配筋為19Ф25 7/7/5,請問該怎樣設置問題補充:此題為現場施工配筋,暫無各類軟件
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好;遇到這種情況我們都是咨詢一下設計人員,只有他說話最有權威了,一般都是考慮按1/4計算。軟件里是按1/5計算的。 說的是支座負筋,不是說通長的主筋。
2011-04-23 09:35:19
-
你直接輸圖就可以了,按照圖紙要求就可以了!
2011-04-29 20:00:16
-
19Ф25 7/7/5 為上部受力筋吧 直接在集中標注上部受力筋中輸入19Ф25即可,上部通長筋無法輸入排數
2011-04-23 09:15:35
-
把鋼筋信息照圖紙抄入軟件即可。
2011-04-23 09:17:55
-
這種情況是在梁支座節點處配置3排筋 03G101梁部分有明確說明 第三排支座負筋設計未注明 按跨的1/5長度計算 至于施工做法和第二排支座負筋一樣 用梁墊鐵和鋼絲線綁扎即可
2011-04-23 09:28:17
-
: ),對于第三層鋼筋的解釋是,無論是錨固還是伸出支座長度,均與第二層鋼筋配筋相同.因此,19Ф25 7/7/5可以表達為19Ф25 7/12。
2011-04-23 09:43:23
-
在原位標注那直接輸入Ф25 7/7/5就行了。。。
2011-04-23 09:54:55
-
我認為是有原位標注的吧?
2011-04-23 09:15:09
-
建筑在第二層有軌道橋機,軌道梁為混凝土大梁,大梁面筋配筋為19Ф25 7/7/5,為三排的梁配筋,第一排7根,二排7根,三排5根
2011-04-23 12:16:50
-
直接在原位標注就可以
2011-04-23 15:02:14
-
這是原位標注,直接輸入就行
2011-04-23 21:03:47
-
你的這個問題好像不清楚的,不知道你說的是通長筋還是支座負筋,要結合圖紙的原位標注在軟件里面設置的,如果全部是通長筋的話,直接在集中標注里面輸入既可,如果不是全部為通長筋,在集中標注輸入通長筋,在原位標注標注支座負筋。
2011-04-24 19:44:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看