81017795@qq.com 2011-04-19 19:23:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5062查看 8回答
鋼筋算量中門窗洞口離地高度問題
廣聯達鋼筋算量中假設窗戶離地900,結構標高比建筑標高低100,那么定義窗戶離地高度是900還是1000呢?假設門是2100高,定義門尺寸時是離地0還是100,還是離地高度為0,把門高度改為2200,如果把門高度改為2200,把鋼筋算量導入圖形算量時是不是又會出現問題。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好,在鋼筋軟件中,要正確定位門窗得位置!先說門,因為在秞層高得時候已經是按結構層高定義,所以門得離地高度是“0”即可!再來說窗,如果圖紙上給的是建筑標高,而建筑和結構有差值,則需要在離地高度中加上這個差值 !即1000。 門窗得尺寸是不用動的!也就是按窗表中門高度是2100 至于門窗在墻上得位置,說白了就是按實際得柏高走就可以了!它在那個位置你就定義到那就行!門窗得尺寸是給定得!你是不能動的! 圖形算量得層高定義得時候是按結構走的 鋼筋和圖形都是按結構標高去定義層高得!門得離地高度就是“0” 正常是應該考慮這兩個軟件得互換問題得! 只要能跟實際工程得標高,位置對上就可以!我現在需要出去辦點事!不能給你解決了!請諒解!
2011-04-21 08:54:39
-
廣聯達鋼筋算量中假設窗戶離地900,結構標高比建筑標高低100,那么定義窗戶離地高度是900還是1000? 這個沒有什么關系的,因為０戶就是扣臣的墂的體積的 假設門是2100高,定義門尺寸時是離地0還是100? 這里離地是0,門離地是0,不能把門高度改為2200,應該是多少就是多少,不能隨意修改的。
2011-04-19 19:29:19
-
假設窗戶離地900,結構標高比建筑標高低100,那么定義窗戶離地高度是900就行了,別的不要管了。
2011-04-19 19:30:54
-
1、定義窗戶按建筑標高; 2、應該是1000;
2011-04-19 19:36:17
-
算量與施工不同哈 不影響工程量就行吧
2011-04-19 21:24:19
-
你好:在鋼筋里定義的洞口高度都是按結構洞口考慮的,所以假設窗戶離地900,結構標高比建筑標高低100,那么定義窗戶離地高度是1000。門頂高度按離地2200。 應該是不會的,因為地面做法畫上去就正好了。 你可以在鋼筋里做過試驗,畫一條墻,在墻頂布置一暗梁,在暗梁下定義一洞口,看看洞口高度離地是多少就知道了。
2011-04-19 19:44:06
-
按建筑標高定義窗戶離地高度是900就行了。
2011-04-19 20:40:25
-
以建筑標高為準定義
2011-04-19 22:13:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看