  • 鋼筋施工翻樣 GFY2010

    工程設置里的計算設置梁上部筋連接位置在跨中1/3范圍,1/3數值能不能修改。比如修改為跨中1/3.2范圍,因為GFY2010梁上部縱筋選跨中1/3計算出的鋼筋有些連接位置剛好在跨中1/3邊緣線上,這好象是正負彎矩的交會點,現場施工我們一般都會把連接位置盡量向跨中移躲開這點 用鋼筋排布里面去調整感覺很費時

    跨中1/3范圍

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.只有軟件取不到模數的時候才會取臨界點,以保證鋼筋最長,不至于多出現接頭。 2.目前軟件嚴格按照施工規范計算,施工中是允許出現在臨界點的。

    2011-04-18 19:20:20 

  • 這個軟件剛出版的,軟件還是測試版本!等正式版本出來就可以在全國銷售了!到時功能是非常強大的!

    2011-04-18 17:02:08 

  • 正式版本什么時候出啊

    2011-04-18 18:55:55 

  • 這些小問題,如果愛鉆研,手算調整吧。

    2011-04-18 18:56:37 

  • 其實這個位置已經避開了1/3跨,在1/3與1/4跨之間

    2011-04-18 19:45:28 