女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • CFG現澆砼樁問題

    請問CFG現澆砼樁在基礎埋深12米,請問施工完成后需要做什么試驗。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這得依據設計要求,我接觸的一個工程圖紙要求抽取不少于總樁數10%的樁進行低應變動力試驗,以檢測樁身的完整性。這是一種一般性檢測已含在定額之中,不需另計費用,靜載試驗需另計費用。

    2011-04-15 08:56:11 

  • 水泥粉煤灰碎石樁地基檢驗應在樁身強度滿足試驗荷載條件時,并宜在施工結束28d后進行。試驗數量宜為總樁數的0.5%~1%,且每個單體工程的試驗數量不應少于3點。 一般的樁基礎都需要按總樁數的1%來選取檢測點的 建筑地基處理技術規(guī)范JGJ 79-2002

    2011-04-15 08:56:40 

  • 樁荷載試驗應該由建設單位委托專業(yè)試樁單位(測繪院、勘察地質單位)進行荷載試驗,費用由建設單位承擔,施工單位沒有資質負責,檢測單位必須有國家相關地基檢測方面的資質,且檢測結果合格后,由建設單位報送設計單位,認可后,方可進行下一步程序。

    2011-04-15 08:58:15 

  • 這個應該是芯的鉆取實驗吧

    2011-04-15 08:52:18 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題