在線提問剪力墻上的
剪力墻上的墻洞上部和下部均有補強暗梁,并且暗梁上、下筋鋼筋不同,如洞上補強暗梁下筋4C18 2/2 上筋4C16 2/2;洞下補強暗梁下筋4C16 2/2 上筋4C18 2/2 軟件上應當如何處理
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好! 對于洞口上下部均有暗梁,可以建兩個暗梁構件,上補強暗梁:上部鋼筋:4C16 2/2;下部鋼筋:4C18 2/2;下補強暗梁:上部鋼筋:4C18 2/2;下部鋼筋:4C16 2/2,按圖紙調整好構件的標高在分層1和分層2分別繪制就可以了。
2011-04-14 17:36:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看