shuipiaopiao 2011-04-13 11:57:52 | 廣東省 其他專業 | 2567查看 3回答
這種基礎梁箍筋需要加密嗎
這種基礎梁箍筋需要加密嗎,有什么依據
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,這種基礎梁箍筋不需要加密,因為圖紙集中標注很明確 箍筋不需要加密
2011-04-13 11:58:36
-
這種基礎梁箍筋是不需要加密的,它的依據就是圖紙沒有標注。
2011-04-13 12:01:11
-
設計要求不需要就是不需要。
2011-04-13 12:20:52
-
請問各位前輩,這個基礎梁箍筋加密,它有沒有伸入到柱里面的?還是在柱邊開始的?圖片中的這個箍筋,在左端怎么配呢?從盡端布置12道直接穿過柱子嗎?還是?
-
剪力墻水平鋼筋,有基礎梁及承臺基礎的情況下需要往下計算水平筋嗎?
剪力墻水平鋼筋,有基礎梁及承臺基礎的情況下,需要往下計算水平筋嗎?(即水平筋在基礎梁位置需要布置三個剪力墻水平筋嗎?)
-
你好,剛才您幫我解決的一個關于梁局部布置加密箍筋問題,問漏了個問題,如果梁有與次梁交接的地方,那個地方是否也需要配箍筋還是像柱一樣離開50再布設箍筋呢?!!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看