moting123 2011-04-11 01:20:50 | 四川省 其他專業 | 3177查看 5回答
梁拉筋的計算問題
各位老師,這是我在以往的問答中搜到的計算公式: 拉筋的計算公式: 筋長度1=(h-保護層*2+2d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋) 筋長度2=(h-保護層*2+4d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋和箍筋) 請問: 1. 第一種情況(只勾住主筋) 2d 中的d值是什么的直徑呢?如果是箍筋的直徑,既然只勾住主筋,怎么跟箍筋直徑有關系呢? 2. 第二種情況(勾住主筋和箍筋)4d中的d值是箍筋的直徑嗎? 我看了很多實例,發現算法都是 按 拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 算的,我很疑惑,怎么很少見+4d呢,不是說,對于梁的側面縱筋,拉筋是勾主梁的箍筋的嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先要明確:保護層是指受力筋外皮到混凝土外皮的距離。 h-2*保護層=梁主筋外皮長度 第一種長度:h-2*保護層+2d+1.9d+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋) 其中2d是指拉筋直徑。 第二種長度:h-2*保護層+2d1+2d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (同時勾住主筋和箍筋) 其中d1是箍筋直徑。只有當拉筋直徑和箍筋直徑相同的時候才可以合并成4d。 準確的說,應該按第二種算法。因為鋼筋平法有規定,梁拉筋要求同時拉主筋和箍筋,詳見03G101--1,陳教授專門解釋過。 拉筋直徑:圖紙有規定的按圖紙規定。圖紙沒有規定的,如果梁寬在350以內,為光圓6,寬在350以外的,為光圓8。市場上光圓6買不到,一般用光圓6.5代替。 另:好多書根本錯的就無法看。
2011-04-12 03:31:52
-
d是指拉筋的直徑。拉筋的計算長度與它的彎曲部分當然與拉筋是有關系的。
2011-04-11 01:34:49
-
拉筋的計算公式: 筋長度1=(h-保護層*2+2d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋) 筋長度2=(h-保護層*2+4d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋和箍筋) 筋長度1的計算長度的方法是按外皮計算的,而保護層是到主筋的外皮,拉鉤是勾住主筋所以拉鉤算到外皮就要把拉鉤兩邊的直徑加上的,就是2d。2d 中的d值是拉鉤的直徑。 筋長度2的計算長度的方法也是按外皮計算的,而保護層是到主筋的外皮,而且第二種情況是勾住主筋和箍筋的所以拉鉤算到外皮就要把拉鉤兩邊的直徑和箍筋兩邊的直徑加上的,就是4d,這個4d中的d值是拉鉤和箍筋的直徑。
2011-04-11 06:50:58
-
你好:按計算公式應該是加4d,按要求是勾住箍筋,扣的保護層是梁的主筋的保護層,勾住箍筋時+2d是箍筋的直徑,再+2d是算到拉筋的外皮長度,因為預算都是按鋼筋的外皮計算的。所以這4d里有2d是箍筋的直徑,有2d是拉筋的直徑。
2011-04-11 07:44:26
-
箍筋和拉筋直徑不相同的情況下公式就不能直接用4d,要分開來。4d里有2d是箍筋的直徑,有2d是拉筋的直徑。
2011-04-11 09:01:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看