  • 二次結構,圈梁兼過梁

    圈梁兼過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋,這句話是什么意思,怎樣理解。謝謝。

    問題補充:圈梁的高度為180,圈梁的鋼筋為上部為2B12,下部鋼筋為2B12,箍筋為A6@200,過梁為高度為120,上部鋼筋為2A10,下部鋼筋為4B12,箍筋為A6@150.這種情況要求圈梁兼過梁,想請問在門窗洞口上的圈梁的高度是多少180還是120?過梁的鋼筋直接附加到圈梁上就行還是另配鋼筋?還有就是按過梁的要求另加鋼筋,這個另加的鋼筋就是過梁的鋼筋嗎?謝謝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    意思是當遇洞口時,此處的圈梁截面和鋼筋要按過梁配置,不能按圈梁配置。當然這種配置是由設計單位計算出來的,我們按圖做就可以了。不知我說明白了沒,有問題我們再商討?/div>

    2011-04-08 11:54:40 

  • 就是說洞口上方只有圈梁沒有過梁,圈梁代替了過梁。但是在洞口上的圈梁要根據過梁要求設置鋼筋,并另加鋼筋。

    2011-04-08 11:54:27 

  • 圈梁兼過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋,這句話是什么意思,怎樣理解。 這樣理解:如果圈梁兼過梁時,過梁的截面和鋼筋有所改變時,就應該在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋。 請問你所說的另加鋼筋是什么意思?是按過梁的要求把鋼筋附加到圈梁嗎? 回答:對的。 洞口上方的圈梁截面及鋼筋按圈梁與過梁之和畫圖。 圈梁的高度為180,圈梁的鋼筋為上部為2B12,下部鋼筋為2B12,箍筋為A6@200,過梁為高度為120,上部鋼筋為2A10,下部鋼筋為4B12,箍筋為A6@150.這種情況要求圈梁兼過梁,想請問在門窗洞口上的圈梁的高度是多少180還是120?回答:門窗洞口上的圈梁的高度是180+120=300 過梁的鋼筋直接附加到圈梁上就行還是另配鋼筋?還有就是按過梁的要求另加鋼筋,這個另加的鋼筋就是過梁的鋼筋嗎?對,就是過梁的鋼筋。

    2011-04-08 11:57:07 

  • 洞口上方的圈梁截面及鋼筋按圈梁與過梁之和畫圖

    2011-04-08 12:37:37 

  • 如果圈梁兼過梁則要加設鋼筋

    2011-04-08 13:07:36 

  • 你講的這種情況,可以按圈梁鋼筋設置,因圈梁箍筋間距為200,過梁箍筋間距為150,但過梁截面高度為120,而圈梁截面高度為200,按抗剪計算應該是可以的。