Tank媽 2011-04-05 14:58:35 | 北京市 其他專業 | 811查看 7回答
關于錨固長度
如果梁縱筋錨入柱或者墻內,梁是C35,柱或者墻是C60,錨固長度是按梁的混凝土標號算還是按墻或者柱的計算?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應按梁的 梁錨固在什么標號的混凝土就應該按什么標號的錨固計算 梁錨在柱或墻里的時候 混凝土標號還是梁的混凝土標號
2011-04-05 20:16:41
-
如果梁縱筋錨入柱或者墻內,梁是C35,柱或者墻是C60,錨固長度是按梁的混凝土標號算還是按墻或者柱的計算? 按梁計算.
2011-04-05 15:00:13
-
應該按照錨入的混凝土構件的標號來計算的。
2011-04-05 15:03:07
-
錨入那里算那里。:)是不是按兩者之長者呢?
2011-04-05 15:06:15
-
你好:應該是按支座內的混凝土強度來計算錨固長度。不是按梁的標號。
2011-04-05 17:26:05
-
按照支座,柱或墻
2011-04-06 12:56:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看