女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 連梁設置成梁影響鋼筋量嗎?

    在鋼筋算量中,把連梁定義成了梁,但把名字改成了連梁,這樣影響鋼筋的工程量嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    連梁與梁的錨固不同,所以把連梁定義成梁來畫會影響鋼筋的工程量

    2011-04-01 09:21:15 

  • 影響不大,因為連梁和框梁它們的錨固不一樣

    2011-04-01 09:23:17 

  • 連梁與梁的錨固連接不同?。?!你可以看一下樓層設置那里的梁與連梁錨固連接值是不同的。

    2011-04-01 09:35:53 

  • 你好;有影響,而且比較大,因為連梁應該是在門窗洞里定義的,你在梁里定義的連梁還不是真正的連梁,連梁與框架梁的區別是“錨固不同,連梁上有水平筋通過,箍筋加密要求不同”。

    2011-04-01 09:29:54 

  • 區別很大的,連梁的側面縱筋是剪力墻的水平筋,你畫成梁沒有了側面筋,你畫連梁,然后匯總看剪力墻的三維水平筋是通過的,在畫梁看看??!