    北京地區外墻外保溫每隔三層增設水平防火隔離帶,請問防火隔離帶具體做法?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 防火隔離帶具體做法--都是有設計提供的。

    2011-03-28 16:06:24 

  • 和保溫層的做法差不多,一般來說都是巖棉的,帶還有一種好的材質和泡沫板差不多 好像叫做 防火板 這個東西真燒不著。做法和保溫層施工做法 一致

    2011-03-28 19:59:27 

  • 建筑外保溫及外墻裝飾防火暫行規定 第四條非幕墻式建筑應符合下列規定: (一)住宅建筑應符合下列規定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。當采用B2級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。當采用B2級保溫材料時,每兩層應設置水平防火隔離帶。 4、高度小于24m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。其中,當采用B2級保溫材料時,每三層應設置水平防火隔離帶。 (二)其他民用建筑應符合下列規定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保溫材料的燃燒性能應為A級或B1級。其中,當采用B1級保溫材料時,每兩層應設置水平防火隔離帶。 3、高度小于24m的建筑,其保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。其中,當采用B2級保溫材料時,每層應設置水平防火隔離帶。 (三)外保溫系統應采用不燃或難燃材料作防護層。防護層應將保溫材料完全覆蓋。首層的防護層厚度不應小于6mm,其他層不應小于3mm。 (四)采用外墻外保溫系統的建筑,其基層墻體耐火極限應符合現行防火規范的有關規定 防火隔離帶與墻面應進行全面積粘貼

    2011-03-29 17:26:47 

  • 做法同保溫板

    2012-04-08 10:46:24 