  • 線纜路徑檢查功能的問題

    配電箱接橋架,橋架再接配管,當都識別完構件后,也設置了起點,選擇了起點,一切都沒問題,可是在檢查線纜路徑時,配管那一段顯示為綠色,但橋架中的那一段到配電箱,都不顯示綠色,試驗了好幾個與這個橋架相接的配管,在檢查線纜路徑時,橋架中的回路均不顯示綠色,這是為什么??我看了相關的培訓視頻,視頻中檢查線纜路徑時,橋架中相應的路徑顯示綠色狀態?????我用這個功能時,怎么就不顯示計算的路徑都是綠色狀態呢???求助高手教我
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    回復:首先要確認你的選擇起點是否正確,正確選擇起點后的管段顯示為黃色;自己可以驗證;

    ???????? 其次,檢查線纜路徑僅僅是選擇選擇起點的管段而已,其作用是顯示該回路在橋架中的線纜路徑,所以,應該是檢查線纜路徑后,橋架顯示綠色;

    如果你識別后檢查的結果不是上邊描述的一樣,說明你的操作是錯誤的。

    ????????? 原因判斷:應該是選擇起點的管段選擇錯誤。