lby518 2011-03-25 14:54:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4813查看 5回答
梁的吊筋個別布置不上去!
你好,請教一下: 我在布置梁的吊筋時,有個別布置不上去,在梁的原位標注里“吊筋”表格里也無法輸入,請問這是怎么回事呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一定要輸入次梁寬度的,才可以輸入吊筋
2011-03-25 14:55:27
-
這個你要通過設置梁支座,把一根梁設置成為另一根梁的支座,然后就可以布置吊筋了。
2011-03-25 14:57:32
-
重新設置支座,然后在梁平法表格中輸入
2011-03-25 14:58:27
-
是不是你的邊上的梁的截面比里面的拿到來那個的截面還大啊
2011-03-25 14:59:48
-
這種情況用自動布置吊筋是布置不上的,只有在原位標注中輸入,一跨要是有多個次梁就如:在次梁寬度行輸入200/200/200 ,次梁加筋行輸入2B12/2B12/2B12就OK了。
2011-03-25 15:37:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看