匿名用戶 2011-03-19 23:58:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1720查看 5回答
筏板基層的基礎梁
有梁式筏板基層的下面有墊層了,那請問基礎梁下面還要做墊層嘛???問題補充:有梁式筏板基礎的下面有墊層了,那請問基礎梁的下面還要做墊層嘛???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有梁式筏板基礎,如果是下翻梁,基礎梁下應該有墊層的,如果是上翻梁,基礎梁下就沒有墊層了。具體需要看設計。 但注意要根據計算規則判斷筏板基礎是否是有梁式筏板基礎,計算規則如:滿堂基礎底面向下加深的梁或承臺,可分別按帶形基礎或獨立承臺計算。滿堂基礎頂面僅局部設粱的(主軸線設梁不足1/3者)不能視為有梁式滿堂基礎應執行無梁式滿堂基礎子目。該部分梁按基礎梁計算。 下翻梁筏板基礎不能按有梁式筏板基礎計算的。
2011-03-20 08:42:06
-
有梁式筏板基層的下面有墊層了,那請問基礎梁下面還要做墊層嘛??? 答:基礎梁底標高和筏板的底標高在一平的話,就不用做墊層了,反之,就必須有墊層的。
2011-03-20 02:54:22
-
筏板已經布置了墊層時,基礎梁下是布置不上的,同樣也的要對基礎梁進行布置,選擇“智能布置”選擇相應的構件,就可以布置上了。
2011-03-20 09:14:18
-
用沒有墊層要看設計圖紙,不是誰說有就有,誰說沒有就沒有的問題,
2011-03-20 12:10:18
-
看設計詳圖,類似情況,一般都有設計詳圖的,梁底與筏板底間有可能存在放坡面(直接澆注墊層混凝土)
2011-03-21 09:56:00