  • 關于暗柱箍筋間距的問題

    昨天我做的項目發現了問題,暗柱箍筋數量問題,我的層高是2.9米,暗柱箍筋是A8@200,手算的話,那箍筋數量是層高除以箍筋間距,得出箍筋數量。但在廣聯達鋼筋算量的時候,暗柱箍筋數量不是層高除以箍筋間距的數量,而且箍筋數量多出了一倍,如下圖,我查看了編輯鋼筋里箍筋的根數計算公式,公式是這樣的,Ceil(2.3*59*14/min(5*14,100))+Ceil(950/200)+1,我就納悶了,怎么就會多出一倍的箍筋數量呢,

    編輯鋼筋

    手算

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:軟件里計算是沒有問題的,暗柱主筋按平法要求采用搭接連接時在2.3倍的搭接長度范圍內箍筋按5D主筋的直徑加密計算了。你手算時沒有考慮這個,所以根數不同。

    廣聯達服務新干線

    ?

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2014-09-04 13:22:26 

  • 軟件是按規范計算的,暗柱上、下部位都有加密區,加密區部位的箍筋是設計箍筋密度的一倍。

    2014-09-04 14:42:53 