匿名用戶 2011-03-17 11:00:45 | 北京市 其他專業 | 2016查看 5回答
電氣安裝人工系數
請問電纜走橋架敷設的,而橋架是在豎直電梯井中的,像這種情況是不是符合豎直通道電纜敷設時,人工乘以系數3.0?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣井和你說的電梯井是有區別的: 1.電氣井每層有底,是可以進人的,電纜穿過電氣井時,工作沒有什么難度,所以不能乘以系數3.0。 2.你說的電梯井式的垂直豎井,是通道,沒有底,不能站住人,電纜穿過電氣井時,人沒有辦法工作,人需要吊著固定電纜,施工難度大,所以人工需要乘以系數3.0。
2011-03-18 13:21:48
-
豎直通道電纜敷設定額適用于20m(或6層)以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內敷設電纜時使用,否則不適用。
2011-03-17 13:19:18
-
需要人工乘以系數3.0
2011-03-17 13:32:43
-
是的,可以這樣計算。
2011-03-17 11:05:42
-
不要乘以系數,在山東有定額解釋??梢钥纯幢本┑亩~解釋是什么。
2011-03-17 14:58:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看