春 2011-03-16 15:34:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 4回答
GGJ2009中溫度筋疑問?
我在工地施工過幾年,現在我對GGJ2009軟件中板的受力筋理解還行,負筋理解也行,現在有一個問題:圖紙右下角寫著:未注明的負筋分布筋為A6-200的. 請問這樣的鋼筋: 1:和溫度筋是不是同一個概念?也就是說負筋分布筋叫做:溫度筋? 2:用不用畫在圖上?因為工程設置中板的分布筋已設為A6-200的了.它會不會自動生成負筋分布筋? 現在關鍵的問題是:板負筋中的分布筋是不是軟件中所說的溫度筋?問題補充:有關板中的鋼筋:如果圖紙沒有說明,請問馬蹬筋用多粗的,規范上沒有看見呀? 然后是圖紙又沒有說明板中是否有拉筋怎么辦?我是不管它了還是手動去設置一些拉筋? 我畫的是住宅樓標準層的板筋,請問板負筋中未注明的分布筋還用定義和繪制不?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好:1、分布筋和溫度筋不是一個概念。分布筋得位置是在負筋下方,與負筋形成網狀。溫度筋是除負筋得范圍之后得空間是溫度筋得。 2、不用在單獨布置分布筋,在負筋得屬性中輸入負筋得信息就行,軟件會自動算分布筋得。 3、馬蹬筋沒有明確得規范規定,一般是取面筋或者底筋得鋼筋直徑。 4、圖紙上沒有說拉筋,你就不用管。
2011-03-16 17:34:53
-
1.溫度筋和分布筋不是一個概念,溫度筋是防只砼收縮的 2.要定義溫度筋 然后畫到圖紙上 板負筋中的分布筋不是溫度筋
2011-03-16 15:35:51
-
1:不是,溫度筋跟它們不一樣,一般用于保溫,圖紙會標明。 2:用,在受力筋類別里有:底筋、面筋、中間層筋和溫度筋,在定義溫度筋時你就選擇溫度筋。不會自動生成,全得看你的圖紙進行布置。 溫度筋會為你說明的,你才能確定它是否是溫度筋。
2011-03-16 15:41:50
-
1.和溫度筋是不是同一個概念,是負筋的分布筋 2.定義負筋構件時直接輸入分布筋信息
2011-03-16 15:36:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看