守著夢想守著你 2014-09-26 13:45:56 | 四川省 安裝算量GQI | 1178查看 3回答
疑問: 1.管道支架的設置于間距有沒有規范?是看圖紙說明還是看實際做法情況? 2.怎么確定管道是走天還是走地? 3.立管與干管的連接方式,自動識別不出來。 4.衛生器具都個在一個圖層怎么識別? 5.空調、廚具需要識別嗎? 6.消防栓系統管道式算在給排水還是消防工程? 7.當閥門、法蘭、水表、止水閥等設備在立管或主立管上時怎么識別?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
疑問: 1.管道支架的設置于間距有沒有規范?
回復:有規范;
是看圖紙說明還是看實際做法情況?
回復:一般先看設計要求,如果沒有設計要求的,可以參照圖集要求;結算的也可以參照實際,不過很麻煩而已;
?2.怎么確定管道是走天還是走地?
回復:管道任何時候都不會走天,電氣中有沿層頂(CC)也有層底(FC)暗敷,其余管道一般有設計說明或標注;
3.立管與干管的連接方式,自動識別不出來。
回復:只要設置好立管和干管的各自的連接方式,識別的時候二者相交,軟件可以自動計算通頭工程量;識別的時候,如果不顯示通頭,可以用“延伸水平管”功能即可自動生成;
?4.衛生器具都個在一個圖層怎么識別?
回復:是設計人員做成塊了,切換到CAD草圖界面,執行分解塊功能即可分開;
?5.空調、廚具需要識別嗎?
回復:你需要計算造價嗎?需要就計算,否則可以不計算;
6.消防栓系統管道式算在給排水還是消防工程?
回復:消防工程;
?7.當閥門、法蘭、水表、止水閥等設備在立管或主立管上時怎么識別?
回復:在水平管的時候有圖例可以圖例識別,在立管的可以定義構件,然后點畫即可。
2014-09-26 14:20:34
-
支架間距按規范要求 立管閥門定義完后畫即可
2014-09-26 14:13:12
-
?1.管道支架的設置于間距有沒有規范?是看圖紙說明還是看實際做法情況?
答:有規范,但不太準,要根據實際情況做。
?2.怎么確定管道是走天還是走地?
答:看系統圖,一般的都是在頂板下。
?3.立管與干管的連接方式,自動識別不出來。
答:是cad圖沒有做好,是不是斷開的,在定義管道是要定義好連接方式。
?5.空調、廚具需要識別嗎?
不需要
6.消防栓系統管道式算在給排水還是消防工程?
消防工程
7.當閥門、法蘭、水表、止水閥等設備在立管或主立管上時怎么識別?
識別時定義好標高就好了,
2014-09-30 13:22:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看