非框架梁下部鋼筋構造,費解中...
在抗震結構中,當非框架梁端支座為框架梁時,圖集要求下部縱筋直錨長度為12d,直錨長度不足時可做彎錨,要求直錨部分≥0.4la。問題:梁支座部位小于12d ,做彎錨時直錨部位<0.4la,怎么辦?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這種情況是要做彎錨處理的,因為直錨不能滿足錨固長度
2011-03-07 09:13:22
-
在軟件中繪制構件后,軟件會自動處理,選中梁點編輯鋼筋可以查看。
2011-03-07 09:15:16
-
按照有關規定:當直錨長度不足0.4La時,征得設計同意,采用小直徑鋼筋代換。