lih55 2011-03-03 16:43:04 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 2回答
端柱的設置有點問題,請高手回答
如圖,在左邊1050這個位置是應該設置到端柱里面,還是應該算成是墻?如果算成墻的話,里面那9顆16的縱筋怎么算?如果設置成端柱的畫,里面的大箍筋的長度就會算到頭,請問該怎么處理?問題補充:對了,經wbgld提醒,與該端柱連接的剪力墻的配筋是水平方向c14-200,垂直方向c16-200,排數3排,拉筋是a8-400*400,那端柱圖上畫的這9跟是不是就是剪力墻里的鋼筋了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納該部位的9根16鋼筋在圖中已經標注了9個點,應該是非常清楚了,它不是端柱鋼筋,不需要加大箍筋,而是剪力墻縱筋。沒有看到其它圖,分析該剪力墻的其它縱筋不同于該部位縱筋的規格型號,所以特別標注。
2011-03-03 17:30:04
-
參數化端柱的最后一項就可以解決這個問題。
2011-03-03 19:09:36