261351916@qq.com 2011-02-18 09:17:24 | 北京市 其他專業 | 802查看 4回答
北京市政管道敷設問題
小區內敷設雨污水砼管,因為排塑道敷設要有坡度的,那溝槽深度怎么確定的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納小區內敷設雨污水砼管,因為排塑道敷設要有坡度的,那溝槽深度怎么確定的? 回復:按平均深度計算,按土建定額套項,有的坡度太小可以忽略不計
2011-02-18 09:26:24
-
按照最低和最高平均取定
2011-02-18 10:57:48
-
根據《室外排水設計規范》(GB 50014-2006)中第4.2.4、4.2.5、4.2.7、4.2.10條有關規定。 市政污水管按設計充滿度下最小設計流速控制的最小坡度的有關規定和要求進行核算。其中d300~1400mm鋼筋混凝土管“管徑(d)/最小設計坡度”如下: 300/0.003;400/0.002;500/0.0016;600/0.0013;800/0.001;900/0.0009;1000/0.0008;1200/0.0007;1400/0.0006。
2011-02-18 09:25:42
-
按溝槽平均深度計取。
2011-02-18 12:32:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看