匿名用戶 2011-02-17 08:29:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1890查看 2回答
關于樁和柱縱筋入承臺的問題?
我做的工程用的是人工挖孔灌注樁,樁縱筋要入承臺吧?入多少?樁的箍筋要不要入承臺?同樣的問題對于柱來說呢?柱的箍筋要不要入承臺?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,樁和柱的縱筋都是要入承臺的,具體入多少一般設計都有要求,按設計要求輸入即可,但樁和柱的箍筋都不計算承臺范圍,即不入承臺,不過柱子在承臺內要計算固定縱筋的箍筋,規范為2個箍,如果設計要求不同時,在計算設置中修改
2011-02-17 09:06:53
-
是要伸入承臺的,具體是多少設計圖紙上會有說明。 “老師你好,樁和柱的箍筋要不要算入承臺的那一部分?”這個設計也會有要求,一般是2~3個,可以在工程設置--計算設置中設置,輸入內置數據是2個。
2011-02-17 08:30:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看