女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于避雷與接地

    前提:我是甲方! 1、Φ10鍍鋅圓鋼避雷帶,是要套7-265沿混凝土塊敷設,還是7-266,沿折板支架敷設?有什么不同? 謝謝! 2、40*4鍍鋅扁鋼接地母線,我一般理解埋地都是戶內,明露的都是戶外,這樣理解對不對? 謝謝! 3、接地跨接,我一般理解安裝中所有進戶管各一處,但是如果設計說明沒有說明跨接這項,我還要給他嗎?(我是甲方,也不是坐結算沒有施工現場可看),是不是一定會存在接地跨接? 謝謝! 4、2-769 柱主筋與圈梁鋼筋焊接,什么時候需要計量?如何計量?謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、Φ10鍍鋅圓鋼避雷帶,是要套7-265沿混凝土塊敷設,還是7-266,沿折板支架敷設?有什么不同? 現在一般套沿混凝土塊,沿折板支架現在很少見。具體要看建筑。 2、40*4鍍鋅扁鋼接地母線,我一般理解埋地都是戶內,明露的都是戶外,這樣理解對不對? 以外墻為界 3、接地跨接,我一般理解安裝中所有進戶管各一處,但是如果設計說明沒有說明跨接這項,我還要給他嗎?(我是甲方,也不是坐結算沒有施工現場可看),是不是一定會存在接地跨接? 具體看設計和施工現場 4、2-769 柱主筋與圈梁鋼筋焊接,什么時候需要計量?如何計量?謝謝!引下線與基礎接地鋼筋連接,均壓環與柱主筋焊接

    2011-01-25 15:44:18 

  • 1、Φ10鍍鋅圓鋼避雷帶,是要套7-265沿混凝土塊敷設,還是7-266,沿折板支架敷設?有什么不同? 在看你的設計是沿混凝土塊,還是沿折板支架 2、40*4鍍鋅扁鋼接地母線,我一般理解埋地都是戶內,明露的都是戶外,這樣理解對不對? 謝謝!外墻內的是戶內 3、接地跨接,我一般理解安裝中所有進戶管各一處,但是如果設計說明沒有說明跨接這項,我還要給他嗎?(我是甲方,也不是坐結算沒有施工現場可看),是不是一定會存在接地跨接? 謝謝!是的 4、2-769 柱主筋與圈梁鋼筋焊接,什么時候需要計量?如何計量?謝謝!如果有等電位和勻壓環就有柱主筋與圈梁鋼筋焊接,

    2011-01-24 17:41:04 

  • 1 、Φ10鍍鋅圓鋼避雷帶,是要套7-265沿混凝土塊敷設,還是7-266,沿折板支架敷設:沿女兒墻設置時套7-266,在屋面上有預制混凝土塊時套7-265 2、40*4鍍鋅扁鋼接地母線,我一般理解埋地都是戶內,明露的都是戶外:應該按戶內套,不依附建筑物時按戶外套 3、接地跨接:一般有變形縫時才有 4、2-769 柱主筋與圈梁鋼筋焊接:當避雷線或接地線,垂直線與水平線連接時需要計算

    2011-01-24 18:12:53 

其他類似問題 查看更多