女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 暗柱箍筋套在框架柱上

    請教高手指教(圖中)暗柱如何定義?

    箍

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    墻體---暗柱---定義---新建---新建矩形暗柱---在屬性編輯里輸入縱筋,輸入箍筋,---在其他箍筋里輸入拉筋,選擇帶彎鉤放入類型---里面的小箍筋也在其他箍筋輸入

    2011-01-20 20:04:50 

  • 您好,您直接新建暗柱,然后輸入縱筋,輸入箍筋。里面的小箍直接在其他鋼筋里面輸入就可以了。

    2011-01-21 10:19:34 

  • 1.如果此A剖面與框架柱標高以及計算方式相同,可以和框架柱合并畫在一起; 2.如果此A剖面與框架柱標高以及計算方式不同,可以單獨畫一個柱,箍筋在【其它箍筋】里面輸入。

    2011-01-21 10:49:58 

  • 在GGJ2009中暗柱在剪力墻下的暗柱里去定義就可以了,不要在框架柱里去定義 在GCL2008中暗柱就不用畫也不用定義,暗柱的砼和模板是套墻的定額子目的,計算規則也是執行墻的計算規則的,暗柱的位置剪力墻畫通就可以了 你的這種情況可以在暗柱里用異形暗柱去處理 也可以框架柱部分用框架柱定義,暗柱用暗柱去定義,鋼筋在其他鋼筋里去輸入就可以了

    2011-01-20 20:00:19 

  • 在鋼筋軟件中,暗柱是在剪力墻構件設置的??梢愿鶕?jù)設計圖紙進行定義暗柱截面及鋼筋信息等,然后繪圖即可。個別箍筋也可以采用鋼筋編輯來處理即可。

    2011-01-21 08:27:58 

  • 新建矩形暗柱,然后在全部縱筋里邊輸入8C16,然后將截面編輯改為是,在截面編輯頁面里邊定義 鋼筋,利用軟件提供的功能(鋼筋對齊,布置箍筋)就可以解決這個暗柱的鋼筋問題!

    2011-01-21 08:36:42 

  • 你好:很好處理,有這種情況時一般都是考慮把兩個構件合并在一起進行定義,可以輸入總的豎筋根數,也可以自定義編輯截面和鋼筋。不好直接處理的箍筋放到其他箍筋中輸入,注意在其他箍筋里輸入的箍筋尺寸都是按扣了保護層后的尺寸,拉筋不是用3#筋應該是485#。

    2011-01-21 09:28:52 